HPV schreef :
ik had altijd begrepen dat SCHUIF afsluiters geen enkele moeite hebben met bevriezen omdat er geen water opgesloten zit in een ruimte.
Bij een KOGEL afsluiter zit een kleine hoeveelheid vloeistof opgesloten OM de kogel en dat gaat uitzetten bij bevriezen waardoor de behuizing daar kan scheuren.
Klopt dat?
Ja en nee....
Ja , er zit inderdaad geen water echt opgesloten en nee , bevriezen kunnen ze wel degelijk.
Als het water in de leiding netjes van bijv. boven naar beneden via de afsluiter bevriest gebeurt er inderdaad niks maar als eerst de uiteinden bevriezen en daarna het midden gaat de boel wel degelijk kapot omdat de binnenzijde van de leiding zelden of nooit helemaal glad is vanwege koppelingen en de overgang naar een afsluiter.
Ik heb in begin 70er jaren al eens een 3 duims klepafsluiter moeten vervangen , in een leidingbrug midden in de nacht en bij - 10 graden of zoiets . Overigens voelde het water wat eruit stroomde best lekker aan ( ik was naderhand doorweekt) want dat was retourkoelwater van een installatie van iets van 25 graden . En nee , de retourleiding was verderop niet inblokbaar omdat er veel meer installaties op aangesloten waren want die afsluiter
was de blokafsluiter
Conclusie , toch maar leeg laten lopen of beschermen.

Ad