Over die verloopbruggen: Phoenix Contact heeft op zijn website geen max Amperage gegeven voor die bruggen. Phoenix Contact zelf gaf aan dat voor deze opstelling één brug genoeg moet zijn. Maar het zit wel in de lijn om er bij de minklemmen (waar alles samenkomt) nog een extra kabel te trekken. Die takt dan inderdaad aan de bovenkant van de minklemmen af, zo verdeel je de stroom over 2 klemmen, bruggen en kabels.
Dat heeft echter niet met de klemmen te maken, want één zo'n grijze klem (PT16) kan 85A max en 76A nominaal hebben.
De totale gezekerde waarde van de geschakelde gebruikers (alle zekeringen van de linker zekeringen opgeteld) is 88A, nominaal is dat uiteraard veel minder, in de richting van 45A. Dat is dus als alles aanstaat en verbruikt, wat nooit voor gaat komen.
De totale gezekerde waarde van de ongeschakelde gebruikers (alle zekeringen van de rechter zekeringen opgeteld) is 47.5A, nominaal pakweg 10 tot 15A.
Opgeteld zou je dan, in een vrij vergezocht worst case doemdenk scenario kortstondig boven de maximale waarde van de PT16 uit kunnen komen.
Het heeft wel met de kabels te maken. De beide gebruikersgroepen zijn apart gevoed met 16mm2, voor deze afstand geschikt voor 100A. Daar zijn ze ook (beide apart) op afgezekerd. De minklemmen krijgen de som van deze beide voedingen te verwerken, dus hiervoor zou dan ook 2 keer 16mm2 gebruikt moeten worden (of een grotere diameter natuurlijk).
Aan de andere kant: een grotere stroom door die 16mm2 geeft dan een wat grotere spanningsval, maar omdat dat altijd maar kort zal zijn maak ik me weinig zorgen over de warmte.
Voor de gemoedsrust ga ik dat echter wel nog toevoegen.