Nachtvlinder schreef :
Topbalanceren heeft alleen zin als je een pakket seriegeschakelde cellen helemaal vol wilt laden en er een cel te vroeg uitloopt, waardoor je het laden eerder moet stoppen dan je zou willen. Dat om die ene cel niet te beschadigen.
Kleine spanningsverschillen in het vlakke deel van de spanning vs. SOC curve zijn totaal niet relevant en kun je gewoon laten bestaan. Ga je in dát deel een aktieve balancer lading laten rondpompen, dan heb je kans dat je de balans bovenin (waar het er toe doet) juist verstoort en diezelfe balancer in het eindstuk van de curve geen tijd meer voor heeft om z’n eigen, in het vlakke deel geïntroduceerde verstoring te herstellen.
Eens per seizoen balanceer ik handmatig; is vaak binnen 20 minuutjes klaar.
Dit seizoen en in afgelopen 3 weken vakantie mijn pakket veelvuldig en flink gebruikt, af en toe tot 80% geladen, voor langere tochten tot 95% maar ook eens vergeten te laden en tot 20% ontladen. Ook na de vakantie, terwijl KK aan bleef staan, de boot weken lang aan de walstroom heb ik het laadrelais tussen 75 en 85 laten pendelen. Al die tijd is de accumonitor niet gesynchroniseerd geweest op mijn “vol critetium”. Ik schat zo’n 30 deelcycles gemaakt van verschillende diepte.
Gisteravond weer eens op het BMS ingelogd: bleek dat cel4 wat achter bleef, bij een geschatte SOC van zo’n 40%. 40 mV: niet dramatisch maar stuk groter dan de ~10 mV verschillen hoe ik de cellen bij de laatste keer topbalanceren had achtergelaten:
Was van plan vanavond te topbalanceren om het spul gelijk te trekken. Dat doe ik door het pakket eerst tot (mijn) 100% SOC te laden, en dan met labvoeding elke cel afzonderlijk naar 3.65 V te brengen, en die spanning aan te houden tot de stroom door die cel onder 1A zakt (en die cel dus minder dan 3 W opneemt).
Ik laad met 18A CC. Hieronder zie je het moment dat de geschatte SOC inmiddels 99% is en het pakket daadwerkelijk bijna vol is: de knik waar de klemspanning snel oploopt is al bereikt:
Ook zie je op dat tijdstip dat cel4 behoorlijk is bijgetrokken, en nog maar 20 mV achterblijft:
Er wordt hierboven nog steeds in bulk (18A) geladen en de monitor heeft nog niet gesynchroniseerd.
Even later loopt cel4 weer in de pas:
Weer iets later volgt de synchronisatie: lader heeft CV bereikt, dus in absorptiefase en laadstroom is aan het afnemen tot <4A waardoor (mijn) “ik ben vol” punt is bereikt en de accumonitor de lader uitschakelt op de synchronisatie van 99 naar 100%:
De over de tijd opgebouwde fout in SOC schatting was ~3 Ah:
Daar kan ik mee leven!
Wat vooral opvalt en in de “wel of niet balanceren” discussie relevant is, is dat cel4 volledig is bijgetrokken naarmate de SOC richting 100% komt. Een aktieve balancer die in het vlakke deel van de curve had geopereerd, had cel4 langdurig stroom geleverd en veel te vol geduwd! Cel 4 zou al veel eerder dan 1-3 hard zijn opgelopen, daardoor nóg meer vermogen hebben opgenomen en zelfs de BMS hebben laten ingrijpen op cel-overspanning!
Verschillen tussen de celspanningen die ik de laatste topbalancering had bereikt zijn dus niet significant verlopen; zeker niet significant genoeg voor het BMS om in te grijpen voor de lader kon doen wat verwacht werd…
Topbalanceren stel ik nog even uit